ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ СИСТЕМА ADDAX IMS І ЯКЕ ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ?
Це сучасна автоматизована система для віддаленого обліку та управління споживанням різних видів ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ). Система складається з трьох рівнів. Верхній рівень - збір, зберігання і обробка даних з деякими елементами управління. Середній рівень - обладнання для забезпечення обміну даними з точками обліку. Нижній рівень - абонентське обладнання, встановлене безпосередньо в точках обліку і контролю.
Система підтримує широкий діапазон послуг: облік за часом і профілем навантаження, контролю навантаження, управління попитом, контроль дисбалансу.
Технологія PLC в системі ADDAX
Основні переваги ADDAX LV PLC:
Повноцінна 2-х стороння зв'язок
Відповідність міжнародним стандартам і стандартними протоколами
Смуга робочих частот - 20-100 кГц (OFDM)
Швидкість передачі - до 128 кбіт / с (OFDM)
Відстань передачі - ~ 2000 м
Основні функції ПО NMS
Відображення змін в мережі
Визначення типу нових пристроїв
Конфігурація для маршрутизації прикладних даних
Конфігурація маршрутизаторів для передачі аварій і статистики, яка є основою при аналізі роботи мережі
Відображення поточних аварій по маршрутизаторів
Аналіз мультімастерной середовища, (ситуація коли кілька master-маршрутизаторів стикаються на канальному рівні в одному середовищі) і вирішення конфліктів
Перевірка працездатності маршрутів до пристроїв
Для чого застосовується програма Root Router
Структурно, RR є єдиною точкою входу в мережу для Центру та інших клієнтів ADDAX.
Підтримувана функціональність:
RR забезпечує передачу даних між Центром і об'єктами ADDAX
RR використовується для формування таблиці об'єктів і маршрутів до них з подальшою передачею таблиці маршрутизації в Центр
Дозволяє призначати IP - адреса маршрутизаторів в мережі Ethernet і стежити за появою нових об'єктів або зникненням старих, оновлюючи маршрути
Синхронізує мережевий час в мережі ADDAX
Що являє собою ПО SIMS
SIMS - це автоматизована система обліку різних видів ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) і управління споживанням.
Основні функції:
Управління пристроями мережі
Установка конфігурацій (лімітів по тех. параметрам, час, і т.д.)
Збір даних
Складання регламентів запитів даних з пристроїв
Завдання тарифних сіток
Завдання розкладів роботи додаткового реле
Перегляд даних, отриманих з пристроїв мережі
Що входить до складу системи ADDAX IMS на базі обладнання серії AD
До складу системи входять:
однофазні лічильники
трифазні лічильники прямого і трансформаторного підключення
концентратори
Мережеві фільтри
Програмне забезпечення SIMS версії 6 або 8
Як впливає зовнішнє магнітне поле на працездатність лічильника?
Лічильник стійкий до впливу зовнішнього магнітного поля. Конкретні значення максимальної постійної магнітної індукції зовнішнього походження залежать від моделі лічильника.
Для чого використовується ПО COSEM Client
Програмне забезпечення COSEM Client призначене для демонстрації роботи пристроїв ADDAX. Програма дозволяє виконувати наступні функції:
Параметризація лічильників (конфігурація)
Оновлення програмного забезпечення лічильника
Установка часу
Зміна режимів роботи лічильників
Зчитування поточних даних
Зчитування інтервальних даних
Моніторинг подій
Переваги обладнання серії AD?
Основні переваги обладнання версії AD
Відкритий протокол передачі і обміну даними OFDM
Можливість інтеграції обладнання сторонніх виробників за рахунок підтримки відкритих протоколів PRIME T5, IDIS, DLMS / COSEM
Використання концентратора даних, що дозволяє знизити навантаження на Центр збору та обробки даних за рахунок децентралізації обладнання
Використання елемента резервного живлення (батарейка)
Поліпшений захист від розкрадань - датчики розтину корпусу лічильника і кришки клемниками.
Підтримка додаткових модулів комунікації
Можливість віддаленого або локального оновлення ПЗ лічильника
Збільшений обсяг пам'яті для зберігання облікових і сервісних даних
Область і масштаби застосування системи ADDAX IMS
Багатофункціональні лічильники ADDAX можуть бути використані як побутові лічильники і лічильники для дрібномоторному сектора. Система ADDAX підтримує одночасно до 100.000 лічильників.
Захист від розкрадань електроенергії
Захист від розкрадань електроенергії забезпечується наступними засобами:
Датчик диференціального струму
Датчик зняття кришки лічильника та кришки клемника
Датчик сильного магнітного поля
Які переваги при використанні системи ADDAX IMS?
Основними перевагами системи ADDAX IMS є:
Масштабованість - можливість розширення системи в залежності від вимог замовника
Гнучкість - можливість налаштування (адаптації) обладнання в залежності від топології і стану мережі
Відкритість - сумісність зі сторонніми системами, наприклад білінговою системою, що підтримує стандартні протоколи
Рентабельність - за рахунок підтримки передачі даних по лініях середньої напруги
Кнопка лічильника. Що робити, якщо лічильник відключився.
На передній панелі лічильників AD розташована функціональна кнопка:

В лічильникау вона призначена для переходу в службовий режим, а також для включення / відключення основного реле лічильника та гортання екранів.
Службовий режим викликається натисканням кнопки, інформація перевертається наступними натисканнями кнопки. Вихід зі службового в призначений для користувача режим відбувається автоматично по закінченню таймаута зазначеного в конфігурації (відлік починається від останнього натискання кнопки).
Для гортання екранів в ручному режимі, коротко натисніть на кнопку - екран зміниться на наступний.
За замовчуванням, екрани дисплея змінюються з періодичністю в 7 сек в автоматичному режимі. Якщо на дисплеї лічильника немає індикації, хоча на нього подано живлення, то можливо він налаштований на відключення через деякий час простою, для економії електроенергії. Для перегляду інформації на дисплеї коротко натисніть на кнопку - дисплей включиться.
Для зміни екранів на дисплеї на функціональну кнопку необхідно натискати коротко. Якщо ви затиснете функціональну кнопку на 2 с , то при певній конфігурації лічильника реле в вашому лічильнику може відключиться і на дисплеї буде відображатися аварія такого вигляду:

В такому випадку, щоб назад включити лічильник, знову затисніть функціональну кнопку на 2 сек.
Якщо лічильник відключений з Центру, тоді буде відображатися аварія такого вигляду:

Як правило, така ситуація виникає при відсутності оплати рахунків за електроенергію. В цьому випадку включити реле лічильника тривалим натисканням кнопки не вдасться і команду на включення можна відправити тільки з Центру. Для включення реле лічильника в цьому випадку оплатіть рахунки за електроенергію і зв'яжіться з енергокомпанією, яка обслуговує ваш лічильник.
Якщо значок реле на вашому лічильнику моргає, це означає, що лічильник готовий до включення і очікує підтвердження від абонента. В цьому випадку затисніть кнопку більше, ніж на 2 з і реле лічильника включиться.
При певній конфігурації, лічильник може відключитися по одному з наступних параметрів:
Перевищення максимального струму;
Перевищення диференціального струму;
Перевищення напруги;
Перевищення потужності (дозволеної потужності);
перевищення температури
У цьому випадку після повернення параметра в дозволений діапазон, лічильник повинен автоматично включитися через деякий проміжок часу, як правило від 5 до 60 хв, в залежності від конфігурації. Для включення лічильника до закінчення цього проміжку часу, можна спробувати використовувати функціональну кнопку таким самим способом, як описано вище. Лічильник включиться, якщо він налаштований необхідним чином.
У тому випадку, якщо лічильник не включається після відключення протягом тривалого проміжку часу (більше 2 годин), зв'яжіться з енергокомпанією, яка обслуговує ваш лічильник.